Показать сообщение отдельно
Старый 14.11.2015, 15:02   [включить плавающее окно] #1
По умолчанию Баня. Управление подачей холодной воды

Ну что же, первое испытание прошло успешно.
1. Заходим в баню, имеем текущее состояние, фото 1,2.
2. Включаем "спутник", т.е. греющий кабель подвода в моечную (я его сделал отдельно, включается вручную), растапливаем печь, идём заниматься другими делами. фото3. Пока печь растопилась, температура в самом критичном месте подвода (изгиб под полом моечной) поднялась до 12,8 градусов.
3. Дальше у меня, как обычно :(, что-то батарейки сели, не фотографировал. Через 30 минут состояние: В парной +25.6, подвод +22.4, остальное тоже в плюсе - т.е. можно открывать подачу. Жмём кнопку, ждём - и ага, подача открыта!

Ну очень удобно! Видишь цельную картину состояния, не беспокоишься о промерзании (в приямке, где краны, температура поддерживается автоматически, гистерезис +5..+11, надпись "ТЭН"), не нужно никуда лазить, открывать утепление/ закрывать и так далее.
Вот такие дела.
Миниатюры
IMG_2081.jpg   IMG_2083.jpg   IMG_2085.jpg  
__________________
Господи, дай мне душевный покой, чтобы принять то, что я не могу изменить, мужество, чтобы изменить то, что могу, и мудрость - чтобы всегда отличать одно от другого.
(Краткая интерпретация молитвы Оптинских Старцев)
  Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Skarabej i H (14.11.2015), Виталий Бодрый (14.11.2015), Омичка (14.11.2015)